消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

医药企业洁净区疏散通道和安全出口可以用钢化玻璃封闭吗?

单层医药建筑洁净走道是否可以用钢化玻璃封闭、安全出口是否可以用钢化玻璃封闭(配置安全锤),安全出口可以用电动快速升降门吗?

消防网友33283 | 2023-11-23 20:50
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

阳明心 2023-11-24 08:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报


《医药工业洁净厂房设计标准》GB 50457-2019

8.2.7 医药工业洁净厂房安全出口、安全疏散门的设置应符合下列规定:

 4 甲类、乙类生产区的安全疏散门应采用平开门,并应向疏散方向开启。洁净度级别为A级、B级的医药洁净室,安全疏散门中的一个可采用钢化玻璃固定门。

关闭

关闭

手机APP下载