你好,请问悬挂式七氟丙烷灭火装置没有安装在被保护物体的正上方是否会影响灭火装置响应延时?
提 交
通辽反贼 2023-11-22 09:54 0 赞 0 踩 [回复] 举报
多少会有影响,但不大
也未必被保护的点位是唯一的火源,二是热烟气很快就会触发动作
黄辉 2024-01-11 16:36 0 赞 0 踩 [回复] 举报
气体灭火剂具有较好的弥散性,灭火剂瓶组有较大的压力,灭火剂喷放后会扩散至防护区。
防护区只有一套灭火装置,应尽量靠近火灾风险最大的部位,多套灭火装置,应尽量在防护区内分散均匀布置。