消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

面积大于50小于300平米的丙类电子洁净厂房需要排烟么?

丙类车间内有两个丙类洁净电子厂房,一个150平米,一个280平米,均无内走道。这种情况,需要机械排烟么?

我的理解:根据建规(2018年)8.5.2 面积不到300平米,不考虑排烟;根据8.5.4面积超过50平米了,属于无窗房间,需要排烟。综上,需要排烟。

但是根据《电子工业洁净厂房设计规范》(2008年),7.6.2 ,人员密度小于0.02人/m2,可不设;

参考       《医药工业洁净厂房设计规范》(2019年),9.2.18 面积超过300平米,才需要考虑排烟;故本案例可不设;

参考《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第439页,丙类厂房中建筑面积大于300且经常有人停留或可燃物较多的地上洁净室和建筑面积大于200或一个房间建筑面积大于50,且经常有人停留或可燃物较多的地下洁净室应设排烟设施,本案例可不设;但不知道这种《消防安全技术实务》,有无效力?

另外,中国建筑科学研究院2018年11月9日给住房和城乡建设部的公文“关于建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017有关条文的解释:房间内如果安装了可以被击破的窗户,外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,该房间可不被认定为无窗房间”,即洁净房只要安装了固定观察窗,即可不属于无窗房间,可不需要排烟。

综上所述,本案例可不需要排烟。不知道各位大侠有无建议。

云山设计 | 2023-11-09 21:40
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

阳明心 2023-11-10 08:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你的是电子洁净厂房就按《电子工业洁净厂房设计规范》来,

不适用《医药工业洁净厂房设计规范》(2019年)

周家斌 2023-11-10 09:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

既然定性是丙类厂房了,就按照建规(2018年)8.5.2

云山设计 2023-11-10 12:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按建规的,无窗概念是没有外窗吧?如果是,就需要机械排烟。除非人员密度符合电子规范的要求

戊二烯 2023-11-10 14:48  2 赞  0 踩 [回复] 举报


1.排烟参照《《电子工业洁净厂房设计规范》;

2.中国建筑科学研究院2018年11月9日给住房和城乡建设部的公文“关于建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017有关条文的解释:房间内如果安装了可以被击破的窗户,外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,该房间可不被认定为无窗房间。”该回复你若看原文,便知该回复的无窗房间主要针对装修材料提高一级的情况,非针对是否设置排烟措施的情况。

3.根据《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》第5章“室内装修”第5.2“如何定义无窗房间……”的解释, 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 规定的无窗房间,原则上指建筑内部面积不 大于 100 ㎡,因特殊原因不能设置窗户的专门房间。考虑其空间小,密闭和灭火困难等因素, 特将这类房间室内装修的要求强制性提高一级。房间内如果安装了能够被击破的窗户、外部人 员可通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可不被认定为无窗房间。《建筑设计防火规范》GB 50016 第 8.5.4 条中规定的“地上建筑内的无窗房间”,是指地上建筑的内区房间或虽靠外墙但无窗(或设固定窗)的房间,考虑的是排烟设施设置。
“无窗房间”的定义在设计装修材料和排烟设施时遵照上述规范分别执行。


潘天坤 2024-06-19 22:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

暖通专业无窗房间的定义一般为无可开启外窗

根据建筑防火通用规范要求:建筑面积大于50平方米且可燃物较多或者经常有人停留的房间,需要设置排烟设施

关闭

关闭

手机APP下载