消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵组电气控制柜操作简述

发布于:2021-01-14 15:14

导语

 

  发生火灾后,经常会出现消火栓系统、自动喷水灭火系统没水的情况。有些消防控制室值班员不会手动启停消防水泵,接警到场的消防员也不知道如何操作,这就耽误事了。本文将讲解如何切换 消防水泵电气控制柜的工作状态,现场和远程手动启、停泵组。

一、消防泵组电气控制柜的功能、面板组成与操作控制

1.消防泵组电气控制柜功能

根据系统操作控制和维护管理的需要,消防水泵电气控制柜主要具备启停泵、主备泵切换、手自动转换、双电源切换、巡检、保护、反馈机械应急启动等功能。

(1)启停泵功能

控制柜设置有手动启停每台消防水泵的按钮,并设有远程控制消防水泵启动的输入端子。消防水泵启动运行和停止应正常,指示灯、仪表显示应正常。

(2)主备泵切换功能

当主泵发生故障时,备用泵自动延时投入。水泵启动时间不应大于2min。

(3)手自动转换功能

在自动状态下,可自动或远程手动启动水泵,多线控制盘远程停止水泵。在手动和自动状态下,可通过控制柜启停按钮启动、停止水泵。

(4)双电源切换功能

控制柜应具备双电源自动切换功能。消防水泵使用的电源应采用消防电源,双电源切换装置可设置在消防泵组电气控制柜附近,也可以设置在消防泵组电气控制柜内。

(5)巡检功能

具备定期自动巡检和人工手动巡检等功能。大功率消防水泵自动巡检可以采用变频运行等方式缓减水泵启动时对电网及管网的冲击。

(6)保护功能

控制柜应具有短路保护功能。当消防泵组电气控制柜线路出现短路时,控制柜故障灯常亮,并发出故障信号。

(7)反馈功能

控制柜应具有将泵启、泵停、泵故障、手/自动状态等信号反馈至消防控制室报警主机的功能。

(8)机械应急启动功能

控制柜应具有机械应急启动功能。在控制柜内的控制线路发生故障时可由具有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。

2.消防泵组电气控制柜面板组成

以某型消防泵组电气控制柜为例,其面板组成如下图所示:

消防泵组控制柜面板部件功能

图注标号

名称

说明

1

电压表

指示控制柜受电电压, 通常为 AC380V

2

电动机电流表   

分别指示1# 、 2# 泵运行的电流值

3

常用电源指示灯(主电指示灯)

常用电源指示灯亮时,表示当前控制柜受电来自常用电源,或称之为主电源,通常为市电电源( 白色指示灯 ) 。

4

备用电源指示灯

备用电源指示灯亮时,表示当前控制柜受电来自备用电源( 如第二路市电、 EPS 、柴油发电机组等 )( 白色指示灯 )

5-7

水泵状态指示灯

绿色-1# 启动,启动时亮

红色-1# 运行,正常运行时亮

黄色-1# 故障,水泵故障时亮

8-10

水泵状态指示灯

绿色-2# 启动,启动时亮

红色-2# 运行,正常运行时亮

黄色-2# 故障,水泵故障时亮

11

故障状态指示灯

带有声报警功能的红色指示灯。该指示灯亮时代表控制柜目前有故障,具体故障需要进行下一步分析,如主电缺失等。

12

巡检指示灯

带有声报警功能的红色指示灯。该指示灯亮时代表控制柜目前正在进行巡检。

13

1#水泵启动按钮

按下该绿色按钮,可以手动启动 1# 水泵。该按钮可以用于手动测试水泵,也可以在紧急状态下启动 1# 水泵。

14

1#水泵停止按钮

按下该红色按钮,可以手动停止 1# 水泵。该按钮可以用于停止该泵 ( 测试、巡检或火灾等工况下运行结束后 ) 。

15

2#水泵启动按钮

按下该绿色按钮,可以手动启动 2# 水泵。该按钮可以用于手动测试水泵,也可以在紧急状态下启动 2# 水泵。

16

2#水泵停止按钮

按下该红色按钮,可以手动停止 2# 水泵。该按钮可以用于停止该泵 ( 测试、巡检或火灾等工况下运行结 束后) 。

17

故障复位按钮

控制柜故障排除后,按下该绿色按钮,可复位消除故障信号。

18

手动巡检按钮

用于人工巡检,按下该绿色按钮后由控制柜按照预先设定逻辑进行巡检。不设该按钮的控制柜,可通过消防水泵启 / 停按钮对消防水泵逐台进行巡检,该种巡检方式应工频满负荷运行并出流。

19

手/ 自动及主 / 备泵转换开关

用于实施手/ 自动工作状态的切换和主 / 备泵之间的切换。该旋转开关有三个挡位,左挡位为 “1# 自动 2# 备用 ” ,中间挡位为 “ 手动 ” ,右挡位为 “2# 自动 1# 备用 ” 。

 

图中展示的是两个水泵(1 主 1 备 ) 的情况,如果是 2 主一备的,该旋转开关就会有四个挡位。

20

机械应急启动开关

用于在消防泵组控制柜控制线路发生故障时直接启动消防水泵。该开关有两个状态:OFF( 停止,即为不使用 ) , ON( 启动,开启水泵 ) 。

注: 根据生产厂家的不同,消防泵组电气控制柜所具备的功能、按钮/开关数量等或存在一定的差异,具体请参阅相关产品资料

 

消防泵组电气控制柜的

操作控制与工作状态

操作

控制

工作

状态

接收信号来源、作用

远程手动控制

自动状态

通过消防控制室多线控制盘可远程手动启/ 停消防水泵。

自动启泵控制

通过消防控制室总线联动、高位消防水箱出水管流量开关、报警阀组压力开关和消防水泵出水干管压力开关, 可自动启动消防水泵。

主/ 备泵切换控制

操作人员通过旋转主/ 备泵转换开关,可设定火灾时需要立即启动的消防水泵 ( 主泵 ) 以及当主泵发生故障时需要自动接替启动的消防水泵 ( 备泵 ) 。消防水泵应互为备泵。

自动巡检控制

由控制柜按照预先设定逻辑, 定期自动控制消防水泵变频运行,并发出各类巡检信号。巡检周期不 宜大于7d ,每台消防水泵低速转动的时间不应少于 2min 。

机械应急启泵控制

自动或手动状态

火灾紧急情况下,当消防泵组控制柜的控制线路出现故障不能自动启动消防水泵时,操作人员通过机械应急启动开关直接启动消防水泵。日常维护时应进行机械应急启动消防水泵的功能测试。

人工/ 手动巡检控制

操作人员通过按下控制柜面板上人工/ 手动巡检按钮,由控制柜按照预先设定逻辑 , 控制消防水泵逐台进行变频运行,并发出各类巡检信号

现场手动控制

自动或手动状态

操作人员通过按下控制柜面板上启动按钮直接启动对应编号的消防水泵,通过按下停止按停止消防水泵运转。日常维护需要手动启动消防水泵进行压力和流量测试时,使用手动控制方式。

 

 

二、消防泵组电气控制柜操作步骤

步骤1: 检查确认系统处于完好有效状态。

 

步骤2: 操作控制柜面板实施手/自动切换和主 / 备泵切换。如下图所示:

图示

a)自动模式 (1 主 2 备 ) 

b)手动模式

c)自动模式 (2 主 1 备 )

 

转换开关处于中间挡位时,代表手动运行状态,消防水泵启 / 停通过控制柜面板启动按钮进行操作 , 自动控制失效。

 

转换开关旋至左挡位时,代表1#泵为主泵、 2# 泵为备用泵,简称为 1 主 2 备;

转换开关旋至右挡位时,代表2#泵为主泵、 1# 泵为备用泵,简称为 2 主 1 备。无论转换开关处于左挡位还是右挡位,均代表自动运行状态。此时,系统能够实现主泵自动和手动启动的功能。运行过程中,当主泵发生故障时,备用泵能够自动投入运行。

 

步骤3: 实施主/备电切換操作。以某型双电源转换开关 ( 如下图 ) 为例,其主 / 备电切换操作如下 :

 

图示

a)常用电源供电  

b)切换运行模式

c)备用电源供电

 

1-运行模式切换按钮   

2-旋转手柄

 

1.检查确认当前为常用电源供电状态 (N 合 R 分 ) , N 电源 ( 常用电源 ) 指示灯点亮。

2.将运行模式切換按钮 1 置于手动模式。

3.旋转手柄 2 至备用电源供电状态 (N 分 R 合 ) ,观察 N 电源指示灯熄灭, R 电源 ( 备用电源 ) 指示灯点亮。

4.旋转手柄 2 至常用电源供电状态,将运行模式开关切换为自动模式。

注: 对于自投自复型转换开关,可在手动切换至备用电源供电后,直接将运行模式开关切换回自动模式,转换开关能自动恢复为常用电源供电。

 

步骤4: 分别模拟主电和主泵故障,测试备电和备泵自动投入运行情况。

1.检查确认双电源转換开关处于自动运行模式,切断主电源,观察备用电源自投后恢复主电源供电。

2.确认控制柜处于自动运行模式,对自动喷水灭火系统,采用末端试水装置处放水等方式使压力开关动作。主泵启动并运转平稳后模拟主泵故障 ( 切断主泵开关或模拟主泵热继电器动作,热继电器见下图,观察备用泵应能自动投入运转,手动停泵后使系统恢复正常运行状态。

 

步骤5 : 实施手动启动、停止消防水泵操作。

1.确认控制柜处于正常运行状态。

2.按下任一消防水泵启动按钮 , 观察仪表、指示灯、电动机运转等情况。

3.按下对应的消防水泵停止按钮 , 观察仪表、指示灯、电动机运转等情况。

4.控制柜恢复自动运行模式。

 

步骤6: 记录检查测试情况。

 

三、注意事项

1.消防水泵启动后,要密切注意控制柜、消防水泵、管网等设备运行情况,观察控制柜面板指示信息、电动机运转情况、消防水泵进出水管路压力是否正常,电动机和管网是否有异常振动或声响等。如遇异常情况,应紧急停车,并在运行记录表上记下运行情况 , 需要维修的应尽快报修。

 

2.长时间启泵操作时,应打开试水管路阀门或开启用水设备,形成泄水通道。

3.爱护设施设备,操作时应力度恰当、动作准确、挡位转换清晰柔和,杜绝长按不放、野蛮换挡等操作。涉电作业要注意安全,严守操作规程。

4.控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。


请写下您的评论评论

评论 | 共2个

黄辉 2021-01-15 08:22  6 赞  0 踩 [回复] 举报

干货!

消防网友63108 2022-02-08 22:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

很具有操作性

关闭

关闭

手机APP下载