一类地下车库自动灭火系统的类型选择

看规范GB 50067第7.2.2条、第7.2.3条、第7.2.4条,一类地下车库是否只能设置泡沫-水喷淋灭火系统或高倍数泡沫灭火系统,而不能选择采用自动喷水灭火系统?另外,网上也查到《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T 15-150第4.9.16条,电动汽车库应设泡沫-水喷淋。目前的车库一般都配有少量充电桩,是按一般车库考虑,还是就必须要按电动汽车库考虑呢?

xjbcxxhxl | 2023-10-24 20:04
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防设计-刘军辉 2023-10-24 23:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一直都是按水喷淋设计,规范上只是宜采用泡沫-水喷淋系统,没有强制要求,各地把控力度不一致。

xjbcxxhxl   回复: 消防设计-刘军辉2023-10-25 11:25

那对于配有10%充电桩车位的地下一类车库呢?又如何呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

叶子958 2026-01-19 10:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我也想知道最后怎么做了?做泡沫了没有?