排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀与风机控制问题

发布于:2023-10-12 20:10

各位老师,请问下,如果排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀处于关闭状态,排烟风机能够启动吗?谢谢


请写下您的评论评论

评论 | 共6个

青梅煮茶 2023-10-13 09:59  2 赞  0 踩 [回复] 举报

总管的排烟防火阀关闭会连锁关闭排烟风机

骡子 2023-10-17 15:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定启动不了的

王道勇者 2023-10-18 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

此位置设置的防火阀为常开,关闭信号是连锁停排烟风机及补风机的控制信号,如果关闭,风机不可启动。

消防网友63843 2023-10-24 09:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

总管的排烟防火阀关闭会连锁关闭排烟风机

杨超_xSP6 2023-10-31 10:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

此时排烟风机不应启动,管内压力过高,易导致设备损坏,排烟风机总管设280°防火阀应采用常开式,应与排烟风机连锁关闭。

GANSTER 2023-11-28 16:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟防火阀的叶片耐火测试压力为300Pa,排烟风机一般风压都超过600Pa甚至到1000Pa,关不关风机你自己看着办。