消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类仓库可燃液体2000平方,高度最高可以多高?

请教各位专家大神,按照精规厂区的丙类仓库设计2000平方,存放可燃液体(部分非水溶),期望采用双排高位货架,仓库高度能设置13.5米,货架12米高吗?自动喷淋消防系统又该如何最经济合理有效设计?

龚佳磊gary | 2023-10-02 22:59
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

qyyx 2023-10-05 22:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最合理的系统是闭式泡沫水喷淋+货架内置喷淋系统。泡沫可以用于液体火灾,货架喷淋可以解决屋面较高的问题。但设计前还是建议咨询审图,丙一类库按现行规范,只能套到GB50151泡沫规设计,但6.3.1有不利条款,看审图老师如何理解。

关闭

关闭

手机APP下载