消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

石油化工企业,大中型是如何划分的

如题,在规范学习中,一直有大中型石油化工企业的概念,但不知道这个大中型是依据什么数据进行划分,如有解惑,不胜感激。

张治福 | 2023-09-28 14:41
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

LRLR 2023-09-30 10:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

参照工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定的《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)和国家统计局发布的《统计上大中小微企业划分办法》(国统字[2011]75 号)

张治福   回复: LRLR2023-10-08 08:57

谢谢你的回复,也很有帮助

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

qyyx 2023-10-05 23:10  2 赞  0 踩 [回复] 举报

根据GB50160-2008(2018年版)条文解释8.2.1.4

石油化工企业的规模划分如下:

1) 大型:原油加工能力大于或等于10000kt/a或占地面积大于或等于2000000m²;

2) 中型:原油加工能力大于或等于5000kt/a且小于10000kt/a或占地面积大于或等于1000000m²且小于2000000m²。

张治福   回复: qyyx2023-10-08 08:58

感谢感谢,看规范的时候还真遗漏了这个条文解释里面的内容了,这个有用了。

  0 赞    1 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载