KTV 的人数计算,我按包间0.5人/平方米,没有计算卫生间走廊等辅助房间,需要加服务人员吗?

KTV 的人数计算,我按包间0.5人/平方米,没有计算卫生间走廊等辅助房间,需要加服务人员吗?服务人员怎么加呢?

李慕白 | 2023-09-21 10:26
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-09-21 13:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要加,没计算卫生间的面积是可以的

永锅 2023-09-21 16:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间 等辅助用房的建筑面积,而可以只根据该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。