消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防排烟系统施工

发布于:2023-09-20 20:36

刚从学校出来,经验不足。在实地中设置地下室的防火阀正常状态是处于常开吗?


请写下您的评论评论

评论 | 共9个

张治福 2023-09-22 16:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟防火阀一般是常开状态。

排烟风机负责多个防烟分区这种形式,可以用防火阀来进行控制,一般常开是最常见的。

平心   回复: 张治福2023-09-22 19:37

防火阀动作温度是70度,排烟防火阀动作温度280度。这两种阀都有常开和常闭两种方式。设置在专用机房内时两台不同风机不能设置在一起,但在实地中防火阀和排烟防火阀设置在一间机房内,书上说是不允许这种情况。所以有哪条规范有相关说明吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张治福   回复: 平心2023-09-23 08:08

先学习一下排烟防火阀和防火阀的一般用途和功能。《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》

1、排烟防火阀一般安装在排烟风机的入口处,是保护排烟风机的,当排烟管道内抽出的烟气温度达到280度时,默认为已经不是烟气了,是明火了。这时,排烟防火阀动作,联锁关闭排烟风机,不让排烟系统继续工作,是为防火排烟系统管道将火灾蔓延扩大化。

2、防火阀是设置在风管管段上的,它的主要功能是控制防烟分区烟气不蔓延到邻近的防烟分区。

  3 赞    0 踩 [回复] 举报

胡胡203 2023-10-20 16:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先应先分清排烟防火阀与防火阀的区别。

排烟防火阀,设置在排烟管道上,动作温度280度,大多数均为常开式,到达温度后自动关闭,防止高温烟气随管道进入其它区域,风机入口处的排烟防火阀还有连锁停止排烟风机的功能。

防火阀,一般设置在加压送风、通风空调管道上,动作温度70度、常开,达到温度后自动关闭,同样也是防止高温烟气通过管道进入其它区域。

所以正常情况下,排烟风机与送风、空调不会设置在同一机房内,当然防火阀与排烟防火阀也不会设置在同一机房内。

规范依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 第3.3.5  4.4.5条 防烟、排烟风机应设置在专用机房内。

平心   回复: 胡胡2032023-10-20 20:19

你好,请问是不是同一个防火分区一般是一送一排,以此来形成一个空气循环。而且我在实地的检查中发现有防火阀与排烟防火阀设置在同一机房。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

胡胡203   回复: 平心2023-10-21 11:22

排烟和加压送风是两个不同的系统,排烟是为了把有毒烟气排出去,给人争取逃生的时间。

加压送风,设置在前室或者楼梯间,因为广义上认为前室以及楼梯间就是安全区域,在这个位置设置的加压送风是为了保持正压,防止有毒烟气蔓延至前室、楼梯间。

你所说的一送一排形成循环,应该是指排烟和补风系统,补风系统是为了更好的排除烟气而适当的补充部分新鲜空气,一般补风系统的补风量不低于排烟系统的一半。

还有你所说的防火阀与排烟防火阀设置在一个机房,具体指什么?不同的风管上,还是同一风管,我感觉你是不是将常闭的排烟阀误认为防火阀了。

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

平心   回复: 胡胡2032023-10-21 20:38

就是两个不同的风管,铭牌上写明是防火阀和排烟防火阀,然后设置在同一机房内。可是排烟阀不是设置在走道等一些地上部分吗。可能我的专业知识不够,请见谅。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

SUNP   回复: 平心2023-11-15 20:39

你说的情况是可能存在的,比如排烟和排风系统合用机房,排烟系统风管出机房应设置排烟防火阀,排风系统出机房应设置防火阀,可参见图集15K606-102,可能是你说的这种状况。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

平心   回复: SUNP2023-11-18 20:07

你好,你说的这个图集是在哪个规范里呢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载