消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防给水管道的工作压力怎么确定,怎么计算

一个升压站内的2层综合楼,里面有生活给水管和消防给水管,请问这两个管道的工作压力要怎么确定,有没有计算方法可以计算出来啊 

林林 | 2023-09-07 13:41
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

张治福 2023-09-07 14:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

描述的建筑,室内消火栓要求的动压不小于0.25,加上楼层的高度,二层最不利点高度5m,为0.3Mpa,再稍加上管网损耗,0.4Mpa即满足要求了。注意规范也有一个要求,不小于0.6,按此,你的这栋建筑的管道工作压力定在0.6没什么问题。

仅供参考,希望能帮助到你。



(8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。)

关闭

关闭

手机APP下载