民用建筑地上部分和地下部分共用楼梯间时,如何进行防火分隔?新通规有新的要求吗?

飞翔的企鹅 | 2023-07-14 10:55
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2023-07-14 11:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022


7.1.10 除住宅建筑套内的自用楼梯外,建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下列规定:    

1 当埋深不大于10m或层数不大于2层时,应为封闭楼梯间;    

2 当埋深大于10m或层数不小于3层时,应为防烟楼梯间;    

3 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;    

4 在楼梯的各楼层入口处均应设置明显的标识。


条文说明:

7.1.10 本条规定了地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯设置要求。     对于地上建筑,当疏散设施不能使用时,紧急情况下还可以通过阳台、外廊、屋面或外墙开口等处逃生,而地下建筑只能通过疏散楼梯向上疏散。因此,地下、半地下建筑或建筑的地下、半地下室应根据其竖向疏散高度确定疏散楼梯间的防火防烟性能。疏散楼梯间在地下层与地上层连接处需合理分隔,以有效防止疏散人员误入地上楼层或地下楼层。