消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

石油天然气站场的油罐到相邻企业的防火间距是从罐壁到企业围墙还是到厂房外墙呀?

石油天然气站场的油罐到相邻企业的防火间距是从罐壁到企业围墙还是到厂房外墙呀?

肖肖 | 2023-06-12 10:50
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2023-06-12 11:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

B.0.1 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。     建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

B.0.2 储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离。     储罐与堆场的防火间距应为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

B.0.3 堆场之间的防火间距应为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

B.0.4 变压器之间的防火间距应为相邻变压器外壁的最近水平距离。     变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,应为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离。

B.0.5 建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距,应为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。

关闭

关闭

手机APP下载