中学的教学楼需要设置感烟探测器吗?

1234567 | 2020-12-07 14:25
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

赖峰 2020-12-07 16:20  3 赞  0 踩 [回复] 举报

1、中学的教学楼设置在多层的建筑内,根据GB50016-2014(2018年版)8.4,无需设置火灾自动报警系统。感烟探测器属于火灾自动报警系统组成部件。
2、如果中学的教学楼设置机械排烟、防烟系统、气体灭火系统等系统就需设置火灾自动报警系统

sail 2026-08-28 15:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有联动设施可不设,也可以看看当地消防审查要点有无特殊要求。

李勤 2026-08-28 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要看建筑规模、面积等,不是单纯看业态。