水锤消除设置问题

请问同时满足 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >以下两条,按照那一条执行。

5.5.11  消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置:

8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。

消防见证 | 2023-04-26 14:50
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

牛疼 2023-04-27 17:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。

平常o 2023-06-26 13:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这两条规范条文不矛盾,都需要满足。