消防给水系统问题?

   请问以下两条该怎么理解?

3、 对于采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统,应为消防水泵零流量时的压力与消防水泵吸水口的最大静压之和;
    4 、对于采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统,应为消防水泵零流量时的水压与消防水泵吸水口的最大静压之和、稳压泵在维持消防给水系统压力时的压力两者的较大值。


消防见证 | 2023-04-25 21:39
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防网友78337 2023-04-26 10:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问题来源

《消防设施通用规范》GB55036-2022第3.0.2条。


临时高压消防给水系统的系统工作压力应考虑消防水泵吸水口的最大静压与稳压泵压力对消防水泵负荷的影响。


或者说临时高压消防给水系统的最高工作压力,应在满足最不利点消防火栓等消防设施用水压力外,考虑增加其扬程,使其能克服消防水泵吸水口的最大静压与稳压泵压力对消防水泵负荷的影响。