敞开楼梯作为疏散楼梯

商业一拖二商铺内敞开楼梯是否可以作为商铺二层的疏散楼梯

刘静 | 2023-03-05 20:43
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

张牙舞爪的张 2023-03-06 19:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

商业服务网点最不利点到安全出口步行距离不超过22米。满足这个条件可作为安全出口。

刘静   回复: 张牙舞爪的张2023-03-27 06:24

不是商业网点,商业综合体的一拖二,二楼商业通过内部敞开楼梯疏散道一楼

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张牙舞爪的张   回复: 刘静2023-03-27 12:58

根据《大商管理》规定,步行距离37.5米,也可以。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

隔壁老丁 2023-04-19 02:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行的,综合体内店铺不管你什么性质,你要做敞开楼梯的话,你得做防火卷帘的啊,不然就串通上下层了。

5.3.2 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;