请教:消防泵房与生活泵房是否要分开设计?

《消规》5.5.12 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火 极限不低于 2.0h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位隔开,当生活 泵房需要与消防泵房合建时,是否也需要按此要求设置防火隔墙?通常是怎么执行的呢?我看湖南是宜分开?新疆有特殊要求么?

翠翠 | 2023-01-06 11:40
请写下您的回答回答

回答 | 1

周家斌 2023-01-06 12:03 00 [回复]举报

这一般当地供水集团是要求分开独立设置,涉及供水卫生安全和资产管理需要。