室外楼梯需要设置消防应急照明及疏散指示标志吗?

室外楼梯需要设置消防应急照明及疏散指示标志吗?

刘洋 | 2022-11-26 11:12
请写下您的回答回答

回答 | 共13个

张牙舞爪的张 2022-11-26 11:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室外楼梯已经属于相对安全地带,因此不需要设置应急照明灯。

yizhongdayang   回复: 张牙舞爪的张2022-11-26 14:39

不能这么说,室内封闭楼梯间也算是相对安全地带,不也设置了消防应急照明及疏散指示系统嘛?

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

张牙舞爪的张   回复: yizhongdayang2022-11-26 15:28

经朋友指正,室外疏散楼梯是需要设置应急照明灯具。以下是本人错误观点。

封闭楼梯间,防烟楼梯间要设置应急照明灯原因:1、要考虑采光度问题。2、设置条件方便。3、应急照明灯具产品要求等级相对低。4、规范有明确要求室内疏散楼梯照度。

室外楼梯不需要设置应急照明灯具原因:1、规范没有规定室外楼梯照度要求。2、室外楼梯不需要考虑采光和烟雾遮挡视线问题。3、室外楼梯设置应急照明灯具防护等级比室内高,面临设置成本大,设置难度高等问题。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

yizhongdayang   回复: 张牙舞爪的张2022-11-26 16:20

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018/表3.2.5明确了室外楼梯消防应急照明的照度要求:

国标图集《应急照明设计与安装》19D702-7/P37页,也有室外楼梯应急照明安装位置的作法:

  4 赞    0 踩 [回复] 举报

张牙舞爪的张   回复: yizhongdayang2022-11-26 16:39

那就是我的问题了。谢谢朋友指正。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

yizhongdayang   回复: 张牙舞爪的张2022-11-26 18:03

室外楼梯设置应急照明确实很少见。昨天看到一个项目的室外楼梯设置了应急照明,回来查了下规范,但无论是《建规》还是《民电标》都没有关于室外楼梯应急照明的设置要求。所以想问问大家,有没有哪部规范有明确的要求。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

江东小霸王   回复: 张牙舞爪的张2022-12-14 20:49

不设的话,晚上发生事故这个室外疏散楼梯不用了吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张牙舞爪的张   回复: 江东小霸王2022-12-14 21:55

这是我个人问题。我去几千家场所还没见过;再则我记漏规范了。给你们带来误导表示抱歉。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2022-11-26 22:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

非常好的问题,我们在验收时候也经常遇到,按照使用功能和图集的要求,建议还是设置应急照明和疏散标志灯具的、

yizhongdayang   回复: 周家斌2022-11-27 08:34

赞成周老师的意见。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2022-12-01 14:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

阳明心 2023-04-01 10:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

学习了,谢谢老师们

sail 2026-08-07 23:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果用于疏散也需要设置,否则可不设。