稳压泵的启泵压力的计算

请问一下,这个稳压泵的启泵压力算式中的17是怎么来的,稳压泵启泵压力难道等于稳压泵维持系统的压力-最低有效水位距最不利消火栓的距离吗?


李静儿 | 2022-11-04 11:49
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2022-11-04 16:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范定的是0.15MPa,题干给的是0.17MPa,这不矛盾,