地下汽车库防火分区的问题

请问一下,这个题的选项D是不是错了啊,地下汽车库的最大防火分区面积可以到4000?

李静儿 | 2022-11-02 10:08
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

永锅 2022-11-02 11:43  2 赞  0 踩 [回复] 举报

地下汽车库设置自动灭火系统防火分区面积最大允许建筑面积为4000㎡,选项D地下二层汽车库防火分区面积最大的只做到1000㎡,未超过最大值,是对的。



飞翔的二师兄 2022-11-03 10:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地下车库最大防火分区面积2000,设置自动喷水灭火系统,翻倍

阳明心 2023-04-04 11:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

D选项是语文题目