消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟系统设置几套,每套排烟系统横向竖向担负几个防火分区的问题

某高层商场,建筑高度 60m ,共 9 层,每层划分 3 个防火分区, 9 个防烟分区,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》( GB51251 ),该建筑下列排烟系统联动说法中正确的有()。

A. 该建筑每层设置 1 套排烟系统,每套排烟系统担负 3 个防火分区

B. 该建筑共设置 3 套排烟系统,每套排烟系统竖向担负 9 个楼层, 横向担负 1个 防火分区

C. 该建筑共设置 6 套排烟系统,每套排烟系统竖向担负 3 个楼层,横向担负 1 个防火分区

D. 该建筑每层设置 3 套排烟系统,每套排烟系统担负 1 个防火分区

E. 该建筑共设置 3 套排烟系统,每套排烟系统竖向担负 3 个楼层,横向担负 3 个防火分区

16 . CD

【解析】 A每层1套3个分区错误;B横向3个分区错误;E横向3个分区错误。

这个题的B选项是否有错误,还有就是怎么判断是划分几套排烟系统,几个防火分区

李静儿 | 2022-10-25 09:47
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

永锅 2022-10-25 15:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每个防火分区的排烟系统应独立设置,排烟系统应竖向独立设置,且公共建筑每段建筑高度不应超过50米;

B选项每套排烟系统竖向担负 9 个楼层,9 层高度为60米,设置高度超过50米,错误。

李静儿   回复: 永锅2022-10-25 21:59

麻烦请问一下C选项的是怎么布置的,如果是横向3个,纵向2个的话,一个竖向才负担三个楼层,竖向2个才负担了6个楼层,可是题干当中说是9个楼层

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

永锅   回复: 李静儿2022-10-26 10:59

这道题问的是排烟系统联动说法中正确的有哪些,C选项说的是每套排烟系统竖向担负 3 个楼层,横向担负 1 个防火分区,这种设置方式是没有问题的。

你纠结的是6套排烟系统不够,题目中并没有说所有的防烟分区必须用机械排烟系统,剩下的防烟分区可以采用自然排烟,不用设置机械排烟系统。    

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载