娱乐场所排烟面积

8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

四层及以上,地下或半地下的歌舞娱乐场所,面积不足五十平方米,或者不足十平方米,需要设置排烟吗?

消防网友37537 | 2022-10-10 02:17
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

永锅 2022-10-10 08:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

歌舞娱乐放映游艺场所对设置在一、二、三层有面积要求,对设置在四层及以上楼层或设置在地下的没有面积要求,不管面积多小都要设排烟设施。

潘天坤 2024-09-13 17:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范要求在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施,楼主描述的场所属于需要设置排烟设施的场所,无论房间面积多少,都应设置排烟设施

如果走道设置满足规范要求的机械排烟系统,每间房间建筑面积均小于50平方米,那么房间可以不设置排烟设施通过走道进行排烟