超高层建筑疏散楼梯间防火门设置是否合理?

超高层建筑疏散楼梯间防火门的设置是否合理?

掌心 | 2022-08-24 14:55
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

周家斌 2022-08-25 11:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门开启后不应该占用设计疏散宽度。

掌心   回复: 周家斌2022-08-25 13:59

那这个防火门有办法改嘛?谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

永锅   回复: 掌心2022-08-27 11:05

楼梯间的防火门门框往楼梯间移,移到子门可以平开即可。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防设计-张影影 2022-08-26 10:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以把门往前室内缩,并保证前室宽度满足GB50352-2019,6.9.1.7条,公共建筑单台电梯候梯厅深度≥1.5B且≥1.8m要求。