消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

甲类仓库需要设置消防救援窗吗?

甲类仓库建筑面积250平方米,分成10个独立的隔间,每个隔间均设置对外的疏散门。
每个隔间是否还需要设置供消防进出的消防救援窗?

所 | 2022-07-21 14:20
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

消防黄河 2022-07-21 16:15  2 赞  0 踩 [回复] 举报

按规范要求,要。您所述情形,结合灭火救援实际,个人认为不需要。因为灭火救援窗口是供救援人员进入展开灭火救援的,而甲类仓库,且只有250平方米,一旦着火,大概率可能猛烈燃烧或引发爆炸,救援人员一般不采用直接进入灭火的战术。

所   回复: 消防黄河2022-07-21 19:39

谢谢。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2022-07-22 12:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

南明离火 2022-07-23 15:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对外的疏散门就可以当做是救援门,有救援门了 还要啥救援窗啊

所   回复: 南明离火2022-11-28 11:04

您说的救援门,是不是还要满足救援窗“易破碎”的要求?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 所2022-11-30 16:44

项目上见过的是用内开的防火门

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2023-05-10 11:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据实际情况,不需要设救援窗了

关闭

关闭

手机APP下载