消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一、二类高层住宅顶层出屋面的楼梯口是否需要设置安全出口(或疏散出口)指示灯?

1、、一、二类高层住宅,疏散楼梯出屋面的那个出口,是属于安全出口还是疏散出口,抑或什么出口?

2、疏散楼梯出屋面的那个出口是否要设置安全出口(或疏散出口)标志灯?同时该层是否要设置楼层标志灯?

老蔡 | 2022-07-14 10:32
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

充楞装傻 2022-07-16 10:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是安全出口,应设安全出口指示灯具,建议楼梯转台处设楼顶标志灯和应急照明灯。

小于等于54m的住宅建筑,当每个单元任一层的建筑面积不大于650m²,且任一户门至最近安全出口的距离不大于10m,每个单元可以设置1个安全出口时,可以通过将楼梯间通至屋面并在屋面将各单元连通来满足2个不同疏散方向的要求,便于人员疏散;对于只有1个单元的住宅建筑,可将疏散楼梯仅通至屋顶。此外,由于此类建筑高度较高,即使疏散楼梯能通至屋顶,也不等同于2部疏散楼梯。

小人物大智慧 2022-07-16 15:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

必须设制安全指示灯

话事人 2022-07-30 12:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

安全出口吧,到屋面意味着你安全了

可乐107 2022-08-24 10:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB51309-2018


3. 2. 8 出口标志灯的设置应符合下列规定:
  
    6 应设置在直通上人屋面、平台、天桥、连廊出口的上方;

李勤 2026-08-27 09:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

前提是你人员疏散到屋顶后,屋顶的人员是否有其他途径(比如屋面其他的楼门在进行有效疏散)

关闭

关闭

手机APP下载