消防工作泵和备用泵问题

消防的工作性能和工作能力概念内涵是什么?为啥规范要求要求备用泵工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵,又要求备用泵性能和工作泵性能要一致。

逆行无疆 | 2022-06-04 11:00
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2022-06-05 17:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

冗余备份!

李勤 2026-07-08 14:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1. 比如你需要流量35l/s,两台泵20l/s+15l/s    那么你的备用泵应选择20l/s流量的(不可以选用15l/s的)

2.能用泵的扬程原来0.8mpa  ,备用泵扬程、流量要和原来一致