5.5.5.1.3 按设计出水量开启消火栓,测量最不利处消火栓出水压力。
我认为设计出水量=设计流量。
消水规3.5.2表中举例一类50米高最低30L/S+6只枪同时喷水。 按照XF503验收应同时开启最不利点和另外5个消火栓(共6支)测量动压及水柱.
理论上也应该这样测试。
此规范一直没更新,一些地标也没有注意到这一点...大家也都是只同时开启一支最不利点...





住建要求的?