消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾自动报警

怎么计算水泵需要使用多大规格的线缆?计算公式?

玉米_amTC | 2022-03-30 11:01
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

大狗狗7 2022-03-31 10:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个去找电力设计那边算好点,消防这个板块不涉及这个内容。就算查也是对照蓝图看看有没有按照设计选用。

消防小学生刘振 2022-06-07 17:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

以15KW电机为例,先计算电机的工作电流,三相电机我们一般按照2倍功率计算电流15×2=30A,然后电缆有计算对应的载流量表或者根据电工口诀,网上都可以查到,30A根据载流量我们选择6平方的铜芯电缆

关闭

关闭

手机APP下载