自动喷淋系统

生活水泵房内设计自动喷淋系统,是否可以?内有控制柜等设备。

玉米_amTC | 2022-03-27 16:49
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2022-03-27 23:21  2 赞  0 踩 [回复] 举报

生活水泵房如果设置在需要设置自喷的防火分区或部位,是可以设置自喷系统的。如内部有控制柜,其柜体上方不能有喷头,控制柜的防护等级要提高,要满足防喷溅功能或单独设于配电室内。

李勤 2026-04-21 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的,满足相应防火间距,ip等级