消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于楼梯间防烟系统联动控制

关于发生火灾后楼梯间内机械加压送风风机的启动

1.地上发生火灾后,当系统分段设置时,地上楼梯间的送机风机是否需要同时启动

2.地上与地下楼梯间在同一平面布置时,采取了防火分隔,地上发生火灾后,地下楼层的送风风机是否应启动?反之,地下楼层发生火灾后,地上部分送风风机是否应启动,

小钟打怪兽 | 2021-11-07 22:19
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2021-11-08 10:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 看一下《烟规》5.1.3,地上与地下属于不同的防火分区,不需要同时启动。

大狗狗7 2021-11-09 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同一报警区域、防火分区的动作。

关闭

关闭

手机APP下载