某住宅小区,建有10栋建筑高度为110m的住宅。在小区物业服务中心设置消防控制室,该小区的火灾自动报警系统( )。

A.应采用集中报警系统   B.应采用区域报警系统   C.应采用区域集中报警系统   D.应采用控制中心报警系统。

应该选哪个选项,不太明白到底是选项A还是选项D

李静儿 | 2021-09-22 16:13
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

喜洋洋 2021-09-23 10:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

选D 题目中设置了消防控制室,这是控制中心报警系统的必要条件。安全性和可靠性比其他两者都要好,在者这个是超过100M 属于特级所以选D

sail 2026-08-28 16:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

A

李勤 2026-08-28 16:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果多台主机选择D