消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火分区划分

某大型商场的地下一层共15000㎡,其中2000㎡设备用房,其他为超市,此地下一层共划分为几个防火分区,麻烦请给出详细解释

李静儿 | 2021-09-22 10:51
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

一片冰雨 2021-09-23 18:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议您参照建规5.3.1、5.3.4的规定,上面已经很明确了,要么是13+1=14个,要么7+1=8个(后面的不一定对,因为超市不知道能不能等同于商店营业厅,)具体的理由去看一下条文吧。

阳明心 2023-04-14 10:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该按严格的来,13+2=15个吧

关闭

关闭

手机APP下载