消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

空间净高≤3米的空间, 需要满足单个机械排烟口最大允许排烟量吗?

在做一个江西的项目

请教一下江西地区空间净高≤3米的空间,需要满足单个机械排烟口最大允许排烟量吗?

whale | 2026-09-07 10:21
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

李勤 2026-09-07 15:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议:排烟口最大允许排烟量 = 排烟口有效面积 × 10m/s‌(10m/s是《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.12条第7款对排烟口风速的上限要求)。因为实际设置后还会有一定的漏风系数。然后看你只设置一个排烟口是否满足。

whale   回复: 李勤2026-09-12 11:37

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2026-09-07 15:15  2 赞  0 踩 [回复] 举报

2020年江西省有一个协会的会议纪要(赣建设协[2020]15号)中有提到:对于净高小于或等于3米的走道和房间,其机械排烟系统的单个排烟口的最大允许排烟量可按《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.4.12条第7款规定的排烟口最大风速(10米/每秒)计算确定


协会的会议纪要不知道是否得到各方的认可,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准




关闭

关闭

手机APP下载