住宅的户门最小净宽度是0.9m还是0.8m?

住宅的户门最小净宽度是0.9m还是0.8m?

漂移 | 2021-07-05 09:11
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友62546 2021-07-05 09:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

0.9

江小余 2021-07-05 17:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。

天安云 2021-07-12 10:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不少于0.9m是符合规范的

电梯 2021-07-16 11:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

0.8是之前流传的意见稿的说法,至今并未发布。如果考试仍以现规范的0.9为准。