分区供水的问题

自动喷水灭火系统分区供水:喷头处的工作压力>1.2Mpa,需要分区供水。请问“喷头”是指哪个位置的喷头???

过去式 | 2026-02-19 08:29
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

wangshanghang 2026-02-22 14:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

所有的喷头工作压力均不应大于1.2Mpa

李勤 2026-02-22 15:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

系统管路中任一点喷头(即最有利点)

周家斌 2026-02-22 21:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

压力最大点。

EHS-DL 2026-02-24 14:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般是 压力最高点处喷头。

消防网友20727 2026-02-26 09:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

任一点喷头

阳明心 2026-02-26 10:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

系统任何一个喷头压力大于1.2MPA,就需要分区