消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

加油站车辆出入口设在一起,中间用护栏分隔开,合规吗?

新建的加油站只设置了一个出入口,通过约5米的道路与国道相接。该出入口及5米长的道路从中间用护栏分隔成入口和出口,道路宽度、坡度符合要求。这符合《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021的5.0.1 车辆入口和出口应分开设置。(条文说明:5.0.1 本条规定是为了保证在发生事故时汽车槽车能迅速驶离,车辆入口和出口分开设置以不阻碍车辆通行为原则。)规范要求吗?

还行 | 2026-01-06 08:43
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

LRLR 2026-01-06 11:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为不合理,车子必须在站内掉头,遇到加油车辆流量大时,很容易堵塞,而且国道多数是没有中间分隔栏的,2个方向的车都能进站,很容易遇到不守规矩的车逆向进站

EHS-DL 2026-01-06 11:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

符合。该方案虽仅设一个出入口通道,但通过‌物理护栏在5米连接道路上明确分隔为独立的入口与出口流线‌,实现了交通方向的双向分离,避免了车辆交汇与拥堵,完全满足“不阻碍通行”目标。道路宽度、坡度符合标准,且分隔设施(护栏)未侵占通行净宽,确保了应急疏散通道的畅通性,符合规范对安全与效率的双重要求。

关闭

关闭

手机APP下载