消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防广播问题

商业购物中心,街区独栋的二层商业楼,共7栋(面积不超5000平)清问需要设置应急疏散广播吗?原设计施工没有广播线接入端子箱。请问规范上具体怎么概述的

benny | 2021-06-26 22:54
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

yizhongdayang 2021-06-28 17:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

       《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)规定,集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。

       需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统;设置两个及以上消防控制室的保护对象,或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

       

关闭

关闭

手机APP下载