《自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》等7项强制性国家标准获批发布

发布于:2025-11-07 10:54

2025年10月28日,经国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会公告批准(2025年第28号),由应急管理部天津消防研究所牵头起草的GB 5135.2-2025《自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》、GB 5135.3-2025《自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头》、GB 5135.4-2025《自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀、加速器》、GB 5135.11-2025《自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件》、GB 5135.21-2025《自动喷水灭火系统 第21部分:末端试水装置》、GB 27898.4-2025《固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备》、GB 27897-2025《A类泡沫灭火剂》等7项强制性国家标准获批发布。标准由国家消防救援局归口管理,全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会(TC113/SC2)、灭火剂分技术委员会(TC113/SC3)执行。

GB 5135.2-2025 《自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》较2003年版增加了分类代号及型号编制,明确了额定工作压力,修改了结构、零部件、连接方式及材料耐腐蚀性能要求,确定了水力摩阻、高压力等级阀门测试参数,提出了有关物联网设备的相关要求。

GB 5135.3-2025《自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头》较2003年版增加了水雾喷头的整体要求、过滤网要求、密封结构要求、重量要求及防尘帽性能要求,修改了耐腐蚀性能要求,优化了雾化角测量方法。

GB 5135.4-2025《自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀、加速器》整合了GB5135.4-2003、GB5135.8-2003,通过对干式报警阀和加速器进行整体性能的评估实现了配套使用;增加了分类代号及型号编制、耐水冲击性能要求,明确了额定工作压力,修改了材料耐腐蚀性,提升了加速器的水压强度要求,按照不同类型产品的不同工况修改了渗漏、变形等要求。

GB 5135.11-2025 《自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件》较2006年版完善了产品参数要求,增加了规格、等效长度等要求,优化了壳体材料、紧固件、橡胶密封圈材料、承载力矩范围以及耐火性能等要求,删除了无密封圈泄漏要求。

GB 5135.21-2025《自动喷水灭火系统 第21部分:末端试水装置》较2011年版增加了智能型产品的分类及相关要求,删除了工程应用中如额定压力、材料等方面的限制,拓宽了流量系数范围,优化了结构、功能、工作可靠性等方面的要求,增加了环境适应性能、电磁兼容性能等要求及对应的试验方法。

GB 27898.4-2025《固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备》较2011年版修改了稳压运行要求,明确了压力区间控制方式的压力控制与水位控制互锁功能,增加了稳压泵巡检要求和顶压系统储气瓶压力检查要求以及监视数据、数据传输、更新频次等远程监视要求,提升了气压水罐和附件及顶压系统要求以保证设备安全运行。

GB 27897-2025《A类泡沫灭火剂》较2011年版删除了灭B类火的性能要求以确保产品应用范围聚焦于灭A类火和隔热防护,明确了A类泡沫灭火剂产品的使用混合比要求,删除了比流动性的要求和试验方法,修改了pH值的要求和凝固点的试验方法。

全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会(TC113/SC2)、灭火剂分技术委员会(TC113/SC3)将积极开展标准宣贯培训及答疑工作,国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心将根据新标准实施计划安排,开展各项标准换版工作,相关信息会持续更新发布。

相关标准文本可在标准发布后20个工作日后登录“全国标准信息公共服务平台”(https://std.samr.gov.cn)下载。