中间仓库防火

这种医药车间的中转冷库也要按中间仓库设计吗,这样的话岂不是要三层墙,最里面冷库保温板,中间防火墙,最外面还要包一层洁净彩钢板?

zhangzz | 2025-10-20 15:56
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2025-10-20 17:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是厂房里的中间仓库嘛?

楼主描述的“中转冷库”属于仓库,如果是厂房里的丙类中间仓库要采用防火墙与其他区域进行防火分隔

具体几层材质以设计意见为准,内部保温,外部防火墙这样



zhangzz   回复: 潘天坤2025-10-21 11:23

多谢回复,现在打算直接改个名字了,不然墙体太多了。。。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: zhangzz2025-10-21 12:13

如果是厂房里的低温操作间这类的生产用房,是不需要做防火墙这样子的分隔,不过要考虑此房间内相关消防设施的设置

  0 赞    0 踩 [回复] 举报