装在丁类仓库内的防火卷帘处,计划在卷帘门的前方或者后方在装设一个普通的快速洁净卷帘门,怎样按照符合规范呢

计划在丁类仓库的防火卷帘处,的前方或者后方在装设一个普通的快速洁净卷帘门,怎样按照符合规范呢?
普通的卷帘门尺寸小于防火卷帘门的尺寸,需要在安装一面A级材质的洁净板,作为支撑墙面使用,在墙面上在装普通卷帘门,不知道怎样施工符合规范要求?请专业人事给予帮助答复

袁袁袁 | 2025-10-14 11:49
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

一束 2025-10-30 17:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门;

EHS-DL 2026-03-30 12:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

提供一个工作思路:先安装防火卷帘门并完成消防验收 → 施工洁净板墙面 → 安装普通快速卷帘门 → 联动调试。普通快速卷帘门应安装在防火卷帘门‌前方(非仓库侧)‌,两者水平间距≥500mm,避免干扰消防功能。当普通卷帘门尺寸小于防火卷帘门时,需在后方(仓库内侧)增设A级洁净板墙面作为安装基体。该墙面应与防火卷帘门导轨平行,间距≥100mm(预留卷帘门运行空间)。