消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵控制柜使用应急机械启动方式时是采用直接启动还是采用降压启动

根据规范要求消防水泵(消火栓水泵、喷淋水泵)控制柜,11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。此应急装置是否为水泵直接启动,还是两者都可以使用。

如果使用星三角降压启动,是不是违背了规范所说的柜内二次线路发生故障。设立应急启动装置就是要避开使用二次线路。

自由人6688 | 2021-06-16 08:58
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

一条咸大鱼 2021-06-22 13:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

星三角降压启动是为了避免启动电流大设置的一种电机启动方式。机械应急启动是人工操作直接闭合机械触点,显然星三角的启动形式不宜人员进行手动操作。若需要强制满足此规范要求则应考虑不采用星三角启动的模式,同时还需考虑在电气保护上避开启动电流,电源容量等配套设施也应满足实际需求。


另外,规范上已经规定了自动启动、消控室远程启动、就地控制柜启动三种启动方式,应该也能保证电机的正常运行。视各单位实际配置情况消防水泵也可能不止一套,建议视具体情况与审图部门沟通确定。


个人见解,不当处请指正。

李勤 2025-09-16 10:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

直接启动,机械应急启动使用一个延长杆,直接顶入接触器中间的吸合器,从何直接给信消防泵供电

关闭

关闭

手机APP下载