消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火包裹。

请问,第三方查验单位针对竖井风井内的消防风管,要求做防火包裹、要求未设置在吊顶内的风管需要全部做包裹。只做风管穿防火墙两侧2米范围是否也可以通过验收。       

第三方查验单位的依据是(建筑防排烟体统技术标准-2017 第 4.4.11条)。这是强制性吗?

玉米_amTC | 2025-09-21 22:21
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2025-09-22 14:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范的条文本身不是强条

潘天坤 2025-09-22 18:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问现场安装的是镀锌钢板风管嘛?

室内未设置在吊顶内的排烟风管耐火极限是1小时,竖井内的排烟风管的耐火极限是0.5小时,如果是镀锌钢板风管一般耐火极限是小于0.5小时

一般情况下国家技术标准里的“必须、严禁、应、不应、不得”等条文是不能违反的,然后引用4.4.11条不准确,这里引用第4.4.8条和第3.3.8条比较合适


穿越防火隔墙的区域,防火阀前后两米风管耐火极限不应低于该墙体,这是另外的要求,跟排烟管道本身耐火极限是两个不同要求,不冲突并且都要执行



李勤 2025-09-24 08:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载