32层住宅楼梯间窗户为什么是封闭死的不能开启。

一个小区11栋楼,有两栋6个单元32层的住宅楼,楼梯间窗户是玻璃封死的。其他楼的窗户是开开关的塑钢窗。这样的消防设计合理吗?为什么就这两栋楼梯间窗户玻璃封死不能开关,别的高层可以开关。同一个小区同一个设计院设计这点有点不太明白。。

付少锋 | 2021-06-13 22:47
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

清风血剑 2021-06-14 13:24  0 赞  2 踩 [回复] 举报

不符合规范要求,必须可开启

刘丽波 2021-06-15 11:02  24 赞  0 踩 [回复] 举报

设置机械加压送风系统的楼梯间,需要设置的是固定窗。

feize 2021-06-16 08:28  0 赞  1 踩 [回复] 举报

这是防烟楼梯间。

奋进的 2023-03-03 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设置在设有机械防烟、排烟系统的场所中,窗扇固定、平时不可开启,仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。

李勤 2025-09-16 10:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

因为设置防烟楼梯间设置机械加压,如果同时再自然排烟,两种不同防烟方式会影响楼梯间防烟效果。