预作用系统末端压力表量程问题和空压机选型参数。

各位行业专家,技术大佬好,请教一个问题,关于预作用系统管网充气,末端压力表量程的选择,是用量程0.1Mpa的还是用0.25Mpa的呢,还有空压机的相关参数。有没有相关的标准或者图集手册类的说明,谢谢

yemeng | 2025-07-17 18:37
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

牛丫头消防课堂 2025-07-18 23:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

预作用系统末端压力表量程选取 ‌最小量程要求‌:

末端试水压力表量程不得低于40kPa,以满足系统启动和报警的最低压力需求‌1。‌量程范围计算‌: 预作用系统准工作状态气压通常为0.03~0.05MPa(30~50kPa),建议选择量程为实际工作压力的1.5~2倍‌。示例:若系统压力为40kPa,推荐量程为60~80kPa(优先选用标准系列如60kPa或100kPa)‌


2。‌指针位置优化‌:正常工作时指针应处于量程的1/3~2/3区间(如60kPa量程表,指针应在20~40kPa范围内),避免长期满量程或低量程运行影响精度和寿命‌

3。‌安全冗余‌:最大压力不得超过量程的3/4(如60kPa量程表,最大压力应≤45kPa)‌

4。空压机选型参数 ‌

充气时间要求‌:预作用系统配水管网充气时间应≤2分钟,需根据管网容积计算排气量‌。‌

5。‌工作压力匹配‌:空压机排气压力应比系统设定压力高1~2bar(如系统设定0.05MPa,空压机选0.6~0.7MPa)‌