请问2023年3月起灭火器没有维修日期和报废年限了?

55036表示一下规范施行废止,灭火器以后没有维修日期和报废了?

果珍 | 2025-07-16 10:16
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2025-07-16 14:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-07-16 17:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB55036作为强制性国标,与其冲突的旧规条款(如GB50444-2008部分条文)自2023年3月1日起废止,但团体标准T/CPQSXF003-2023的维修建议仍可参照执行。

牛丫头消防课堂 2025-07-16 19:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂视频号,之前发过关于这个灭火器维修的一个讲解个人的观点,因为没法粘贴过来,所以把主要内容供你参考:

灭火器年检规范解读

近的一还有维修还有维修的要求去送检很多人理解错了以为一、核心争议焦点​​ ​​现行规范冲突​​ 《消防设施通用规范》GB55036-2022废止了原GB50444-2008第5.3.2条强制年检条款(北京市消防救援总队回复:虽不强制年检,但需参照GB50444-2008执行维护​​法律要求​​ ;《消防法》第16条:单位需定期检修消防设施确保完好有效第60条:消防设施失效最高处罚5万元​​。

二、技术标准要点​​ ​​维修周期​​ ,​​维护要求​​ ;灭火剂过期必须更换(GB55036 2.0.9条)生产商需提供维修说明书(GB4351-2023 10.2条)​​三、牛丫头给大家的建议​​ ​​即使不强制送检,仍需通过专业检测确保有效性。因为火灾中灭火器失效将追究单位主体责任​​。操作指引​​ 保留检测记录作为免责证据,新购灭火器需完整保存使用说明书。注:视频中牛丫头消防强调"规范未禁止送检,而是要求确保有效性"的核心观点,并展示消防法处罚条款佐证。

李勤 2025-07-17 12:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报


通用规范只是废除了强制条款,变成了一般条款,仍应执行建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008----在(只是将通用和规范冲突的废止,不冲突的从强制变为一般条款)