电气火灾监控系统电流值设定值

根据规范要求,剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为 300mA~500mA ,目前很多设备的电流值要超过这组数字,各位大神有什么高招。

男人 | 2025-07-04 15:11
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛丫头消防课堂 2025-07-05 00:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

那就别放在配电室,放在下级配电箱。

男人   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-09 08:08

已经在最末端了,但是现在一个断路器控制3个负载设备,断开两个就恢复正常。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-07-05 08:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

确认。有可能被测电路线路有虚接、漏电、接地情况造成(应逐个对线路进行排查),但是有的监控主机可以把报警值调到1000mA,但是这样增加了不安全因素。

sail 2026-09-03 14:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以调吧