该浴室安检是否需要设置室内消火栓?

使用建筑一二层,面积260平方米的浴室,所在建筑总高度18米,共6层,问该浴室安检需要室内消火栓吗?

不知所云cc | 2025-06-30 09:47
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

沉默 2025-06-30 10:10  2 赞  0 踩 [回复] 举报

原有消火栓不要去改变,新建项目设计进去啊,立管要设置了不差这两个消火栓

不知所云cc   回复: 沉默2025-06-30 11:08

因为是很老的建筑,之前没有设置室内消火栓,现在要使用1、2层开浴室,经营者来办安检,需要求增设消火栓吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默   回复: 不知所云cc2025-06-30 11:18

使用自来水设置软管卷盘,跟住建和消防沟通下,一般会让过,原来就没,然后风险又不高,尽量用不燃材料。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-06-30 10:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑高度大于15米的多层公共建筑应设置室内消火栓系统,不属于可以不设置的场所


设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓,所以此楼层也需要设置


具体某间房间要不要设置,设置在哪里,一般满足充实水柱同时达到任何部位的要求即可(具体几股充实水柱要看规范要求)



阿沐天海翼 2025-06-30 10:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

超过15米或10000立方的单多层民用建筑应该都要消火栓吧

牛丫头消防课堂 2025-06-30 12:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看看该区域是否在消火栓的保护范围内,如果不超过建筑内其它消火栓的保护半径,可以不单独设.否则就要设置.

李勤 2025-07-01 13:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果浴室门外或附近的消火栓保护可以覆盖,内部就可以不设置。没在保护范围之内需要设置。