18版的规范里边区分了ABC 类项,也有判定标准及合格标准,2024版这个检测规范只有检测内容跟检测方法,并没有区分ABC类相,怎么用新规出报告

小白学习 | 2025-06-10 10:34
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

Along Niusk 2025-06-12 08:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,《建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024》是首次发布,没有所谓的替代版本。主要是”适用于消防技术服务机构对已投入正常使用的建筑消防设施的现场检查和功能测试。”

 然后,你所提及的ABC类项目,以我个人从业18年的经验,均来看地方标准——DB

主要“适用于建设单位申报建设工程消防验收或竣工验收消防备案前委托具有相应资质等级的消防技术服务机构对建筑消防设施施工质量进行的检测工作。其他情况开展的建筑消防设施检测,参照本规程执行。“

使用场景、法律效力、约束对象,适用范围皆有不同。


另外,个人觉得:ABC分类属于定性标准,可操作性太强,适合市场上的”砖家“拍胶袋,对建筑的消防检测结果本身就是一种不负责作的作法。

 而本次消防检测国标化,更多的是据实检测和记录,尊重实际对结果负责,更适用消防工程师和消防检测方向的设施操作员。

小白学习   回复: Along Niusk2025-06-19 00:25

那这个新版检测报告怎么判定合格不合格呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

Along Niusk   回复: 小白学习2025-06-20 08:40

????建议逐字逐句的看我的回复

《建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024》是技术规范,你可以理解为标尺,它告诉你不同的消防系统的正常工况应该是什么样的(外观结构、功能联动)?讲的就是一个“如实记录”——结果只会有“异常情况的记录”和“功能正常”两类描述,比较很客观。

这各规范才是相对标准、合理、可行的规范

不会用ABC去笼统的说——检测合格或不合格,那是给砖家用的,带有一拍脑袋和极度主观的个人意愿,懂否?

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

小白学习   回复: Along Niusk2025-07-23 17:36

因为我们使用小蜜蜂系统生成检测报告,生成的时候会有合格或者不合格的结论,当然,如果不生成或者不上小蜜蜂系统,那这个是可以直接做,但是需要生成的话怎么去判定合不合格,有多少不合格的视为报告不合格,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报