消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟阀和排烟防火阀区别

今天消防局检查说我们排烟阀上执行机构上写的是排烟防火二次执行机构,说我们这个叫排烟防火阀,安错了,所以我整理了以下问题,
排烟阀实际安装时是有专门的排烟阀,还是仍使用排烟阀防火阀,两者的执行机构是否一样?
或者说在现场我把俩个阀换一下,然后接线方式换一下,就可以用了吗?在施工时,是不是这俩个阀就是一种产品,只是安装位置不同,接线和模块不同,所以叫法不同?
两个阀的术语解释里阀体组成只差个温感器(熔断),但我在现场检查发现这两处安装的阀都有温感器,执行机构也都叫排烟防火执行机构?
实际有厂家专门生产不带熔断的排烟阀吗?
(上边说的排烟阀不包括设置在吊顶上的那种方形板式排烟口,)
附两个的术语,2.1.14 排烟防火阀
    安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
2.1.15 排烟阀
    安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。

wbsyz | 2021-05-22 02:35
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2021-05-22 06:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看一下石老师的专题

wbsyz   回复: 刘丽波2021-05-22 09:06

专题里说了区别,没有说我这个问题,在哪个位置

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: wbsyz2021-05-22 20:11

排烟阀没有温感器,除阀体自带的执行机构还有远程手动执行机构,平时常闭;排烟防火阀有温感器,平时常开,280度时熔断关闭,只有阀体上有执行机构。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-07-01 12:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、市面上排烟阀产品一般无法提供型式检报告,常见采用执行机构+常开百叶口代替常闭排烟口,既然无成熟排烟阀产品,就不好说铭牌和样式了

2、排烟阀和排烟防火阀为两个不同产品,烟规GB51251术语里有相关描述,就是楼主复制的内容

两种产品安装的位置不一样,排烟阀一般设置在需要排烟口常闭的区域,可以理解为一个手动开启装置,规范里没有提到关于排烟阀的设置位置要求;而排烟防火阀设置位置要求就描述的比较清楚


关闭

关闭

手机APP下载